Raid Controller 9361 8i optimieren
#1
1. Schreib-Cache erzwingen (Wichtigster Schritt)
Dieser Befehl verhindert, dass der Controller bei Hitze oder BBU-Warnungen den Cache abschaltet.

powershell
Code:
./storcli64 /c0 /vall set wrcache=awb
Verwende Code mit Vorsicht.

2. Betriebssystem-Puffer optimieren
Damit darf Windows den RAM deines EPYC Prozessors besser als Puffer nutzen.

powershell
Code:
./storcli64 /c0 /vall set iopolicy=cached
Verwende Code mit Vorsicht.

3. Festplatten-Cache deaktivieren
Verhindert asynchrone Schreibverzögerungen durch die interne Logik der CMR-Platten.

powershell
Code:
./storcli64 /c0 /vall set pdcache=off
Verwende Code mit Vorsicht.

4. Kurze Kontrolle der Einstellungen
Hiermit prüfst du, ob alles übernommen wurde (Suche nach AWB, Cached und PdCac Off):

powershell
Code:
storcli64.exe /c0 /vall show all
Zitieren
#2
wenn die stor. exe im windows/system32 ordner liegt

1. RAID-Controller Optimierung (9361-8i)
powershell

storcli64 /c0 /vall set wrcache=awb
storcli64 /c0 /vall set iopolicy=cached
storcli64 /c0 /vall set pdcache=off
Zitieren
#3
Temperatur controllieren

storcli64 /c0 show all | findstr "ROC"